土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 为什么热水热泵老调高压保护?
我用了个5匹的热泵,配了个威乐RS15/6(3.5吨/小时)的循环泵,会不会太小?用了一个月没事,可最近老跳高压保护。叫维修的人来看,他就说我的循环泵太小。我就问“你们资料不是写30-50L/MIN,也就是最多就3吨。要是太小我怎么可以用1个月,还有出水温度没超过65度。”
所以我就想请教一下你们专业的

全部回答(48 )

  • yu75982672
    高压保护是机组产生的热量没有被及时带走,造成热堆积。一般认为冷凝器侧循环量太小。如果机组运行一段时间后才出现故障,很可能是冷凝器侧循环堵塞。或者冷凝器结垢换热效率降低。
    2012-08-16 16:48:16 来自 PC 评论 举报
  • liucaiying505
    一个月结垢没那么严重吧,
    建议:1、确定用什么节流方式(查产品资料),是循环式的热泵热水器?
    2、高压保护是什么时候开始(开机不久还是运行一段时间),保护的时候水温多少度?
    3、试试夜间运行,会不会出现这种高压保护情况;
    2012-08-15 22:21:15 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.66 万条内容 · 386 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10