为什么热水热泵老调高压保护?
为什么热水热泵老调高压保护?
我用了个5匹的热泵,配了个威乐RS15/6(3.5吨/小时)的循环泵,会不会太小?用了一个月没事,可最近老跳高压保护。叫维修的人来看,他就说我的循环泵太小。我就问“你们资料不是写30-50L/MIN,也就是最多就3吨。要是太小我怎么可以用1个月,还有出水温度没超过65度。”
所以我就想请教一下你们专业的
发布于
2011-03-01 10:08:01
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(48 )
yu75982672
高压保护是机组产生的热量没有被及时带走,造成热堆积。一般认为冷凝器侧循环量太小。如果机组运行一段时间后才出现故障,很可能是冷凝器侧循环堵塞。或者冷凝器结垢换热效率降低。
2012-08-16 16:48:16
来自 PC
评论
举报
liucaiying505
一个月结垢没那么严重吧,
建议:1、确定用什么节流方式(查产品资料),是循环式的热泵热水器?
2、高压保护是什么时候开始(开机不久还是运行一段时间),保护的时候水温多少度?
3、试试夜间运行,会不会出现这种高压保护情况;
2012-08-15 22:21:15
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
czplfe
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
39
回复
17
粉丝
0
+ 关注
私信
热泵工程
返回版块
4.66 万条内容 · 386 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(48 )
建议:1、确定用什么节流方式(查产品资料),是循环式的热泵热水器?
2、高压保护是什么时候开始(开机不久还是运行一段时间),保护的时候水温多少度?
3、试试夜间运行,会不会出现这种高压保护情况;