土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 35KV变电站需要哪些继电保护?

35KV变电站需要哪些继电保护?

发布于:2011-02-28 08:31:28 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
35KV变电站按照各进出口保护对象的不同,分别设置哪些机电保护呢?
35KV线路,进线,母线,10KV线路,进线,母线等。请前辈指教。谢谢

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • zhangencaia
    zhangencaia 沙发
    主变两侧应该有差动保护,进线侧有高后备保护,出线侧有低后备保护,变压器本体有温度和瓦斯作输出点的非电量保护,高后低后就包括电流三段式保护和零序保护.
    2012-09-09 22:25:09

    回复 举报
    赞同0
  • tmoreou
    tmoreou 板凳
    很详细,很全面,收藏了
    2012-09-06 11:06:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 452 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

同步发电机电压相位不同并网的危害

请问同步发电机电压与电网电压相位差在90度和180度及120度时并网,会对发电机造成什么样的危害。前天在上课时只听老师说120度只端部导线相间电动力最大90度时一个什么作用力最大给忘了120度时会对转子造成扭矩冲击请高手帮忙解释一下,为什么这三个角度并网时对发电机的破坏最强,谢谢!

回帖成功

经验值 +10