发布于:2006-03-25 09:54:25
来自:暖通空调/洁净空调系统
[复制转发]
二次回风的计算问题,我遇到了困难,请高手帮忙,先谢了!我计算出了冷负荷为6.2KW,湿负荷为0.00021KG/S,那么热湿比是29524。室内状态点:TN=22—26,湿度要求:25—30%。室外状态点TW=35.2,TS=26,那么IW=81.2。我取送风温差为8度,那么送风点温度为16度,过N点做热湿比线交T=16于0点,则查出O点的焓为27.9。延长NO与相对湿度为90%线相交于点L,查出IL=10.3。接着算一次回风和新风占总送风量的百分比,即NO/NL,求出百分比为0.35。求消除负荷需要的送风量,L=Q冷/密度*(IN-IO),得L为0.56=2016m3/h。新风已根据规范算出为560m3/h,新风和一次回风占总送风量的0.35,那么就是2016*0.35=706m3/h。一次回风是706-560=146m3/h。二次回风是1310m3/h。新风量占一次回风+新风量的比例是560/706=0.79,求C点,根据NC/NW=0.79算出IC=72。求需要冷量:Q冷量=1.2*(一次回风+新风)*(IC-IL)=1.2*706*(72-10.3)=14.8KW。
我不知道问题出在哪,新风占一次回风+新风的比例太大,那一次回风还有什么意义了?我想知道的是一次回风+新风占总送风量的比例是指一次回风+新风占我算出来的消除冷负荷的送风的比例呢,还是一次回风+新风占我算出来的洁净送风量的比例呢?如果计算中有错误,请大家指出,谢谢!
全部回复(39 )
只看楼主 我来说两句二次回风是采用固定比例还是变动比例,在新风不变情况下一、二次回风需要怎样进行调节,有那些调节阀可以实现?
这几天最关注这个问题了,有哪位大侠能帮帮忙吗?最好是有焓湿图解释的,谢谢啦!
回复 举报
1、送风状态点是根据“余热/洁净送风量”确定还是可以自己觉得合适自己确定?处理过程还需要考虑风机温升吗?
2、在通风空调设计阶段,土建资料、工艺设备、人员数量等基本都没较准确的数据可以参考,这种情况下余热、余湿怎样计算?
3、大家一直只讨论春季的处理过程,那冬季的处理过程呢?还有过渡季节呢?
4、二次回风是选用一、二次固定比例还是可调比例,确定原则是什么?在新风一定的情况下,一、二次回风的调节比例怎样确定?选择什么调节阀才能较好实现呢?
请各位大侠出手相助,谢谢啦!
回复 举报