两层宿舍楼,是否做消火栓?
两层宿舍楼,是否做消火栓?
一栋宿舍楼,两层,面积约2100平方米,体积约8000立方米,规范没有说明要做消火栓,是否要设,请指点.
发布于
2006-03-24 12:06:24
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(13 )
lizhihong88-88
看各地区的情况而定吧,像我们这边就必须做,要不然报建时是通不过的.
像我们这边一个将近30平方的只有一层车间也要布置一个双出口的消火栓.
2006-03-31 17:41:31
来自 PC
评论
举报
linyong64
根据《建筑设计防火规范》8。4。1条第五点超过5层或体积超过10000立方的教学楼等其他民用建筑。要设消防给水系统,此建筑二层〈五层,体积8000立方〈10000立方,故不需设。
2006-03-30 09:07:30
来自 PC
评论
举报