正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(32 )
主题
回复
粉丝
建筑消防给水
28.34 万条内容 · 711 人订阅
阅读下一篇
三个四类地上车库组成的一个小院子,车库单体的消火栓超过10个了是双进户,但室外的消防用水量是10L/S的,是支状布置的。那室内的消火栓两个进户都从支状管网接进去。这样合理吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(32 )
只看楼主 我来说两句我也正在纠结这个问题呢:现在有几个丁类厂房、库房(单层、多层都有),建筑总工都知道丁戊类可以不设置消火栓,他就跟甲方说了,甲方主要想省掉消防水池泵房,要是设置室内栓就必然要水池泵房,所以他们也就不要求设置室内栓了。现在搞得我有点被动了:不设置室内栓担心有风险(单层还好,几个多层的万一着火了上面几层不能及时就近利用设备灭火);想设置人家又会说你故意浪费他的钱。图纸出去两个了(没有设置室内栓),真是不安啊!大家都怎么考虑的?
回复 举报
1 室内消火栓超过10 个且室外消防用水量大于15L/s 时,其消防给水管道应连成环状,且至少应有2条进水管与室外管网或消防水泵连接。当其中一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部消防用水量;
2 高层厂房(仓库)应设置独立的消防给水系统。室内消防竖管应连成环状;
底层成环就可以了,我一直是这么做的
回复 举报