土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 隔离变压器有什么作用啊

隔离变压器有什么作用啊

发布于:2006-03-24 09:06:24 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
有一装机容量为12MW的热电厂,10KV外供负荷若干条,现在甲方强烈要求在外供负荷和电厂之间加装一台1/1的隔离变压器,甲方认为10KV线路单相接地电流大会影响发电机所以要求加装这个隔离变压器。
请问有必要吗?隔离变压器有什么作用呢?

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • wzhlhp
    wzhlhp 沙发
    如果这若干条外供负荷都有单独的开关,则没有必要加隔离变的,我们厂也有很多这样的直供负荷,都运行了三十多年了,只把开关的保护配好就行了,再说10KV的负荷开关从成本上来说应该比隔离变便宜些吧
    2006-06-03 15:57:03

    回复 举报
    赞同0
  • nlb
    nlb 板凳

    按规范,12MW的发电机防雷不需设隔离变压器。
    2006-05-09 12:45:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器的选用题(先谢谢您)

变压器的选用题(先谢谢您) 我电位负荷总计30kw请问选用多大变压器,根据?原则?问题补充:三相电动机12kw,空调,冰箱,热水器10kw,照明10kw