最近画了一个小楼:12层住宅,图纸审查提出了一些问题,就问题和图审办的人交流了一次,谈话摘要如下,请大家给评一下:
问题1:全楼未设置防止电气火灾事故的接地故障保护,违反GB50054第4.1.1条和第4.4.1条及4.4.10条规定(还是强条)
设计人:设计中选用的总断路器具有过电流保护功能,且动作时间不大于5秒,符合规范GB50054第4.4.7条及4.4.10条规定,并且设置了漏电报警系统,要求对总断路器漏电电流监控,故符合规范GB50054第4.1.1条规定。
图审人:过电流保护实际应用不了,要在总断路器设置漏电动作附件。
设计人:关键后面还带了消防负荷呢,总断路器设漏电不合适;而且还设置了漏电报警系统,是否满足要求?
图审人:不行,要设置漏电,要动作,而且消防负荷不是还有应急电源吗?
设计人:。。。。。。。(无语)
讨论期间图审人还列举了不少没装漏电,着火了的案例,真不知道该怎么说了,不该还不行,郁闷;

全部回复(29 )

只看楼主 我来说两句
  • dandytian
    dandytian 沙发
    学习中。。。。。。。。。
    2008-08-21 11:14:21

    回复 举报
    赞同0
  • kfliuzl
    kfliuzl 板凳
    3.2 过负载保护
    配电线路过负载保护,应在过载电流引起导体温升对导体绝缘、接头、端子及周围物质造成损害前能切断过载电流,但对突然切断电路会导致更大损失时,应发出报警而不切断电路。
    过负载保护的保护电器的整定电流和动作特性应符合下列两式的要求:
    IB≤In≤IZ(2A)
    I2≤1.45IZ(2B)
    式中:
    IB——线路计算电流(A);
    In——熔断器熔体额定电流或断路器长延时脱扣器整定电流(A):
    IZ——导体允许持续载流量(A);
    I2——保证保护电器可靠动作的电流,对断路器,I2为约定时间的约定动作电流,对熔断器,I2为约定时间的约定熔断电流。
    使用断路器时,按标准GB14048.2-2001规定,约定动作电流为1.3In,只要满足In≤IZ,即符合式(2B)要求。
    In就是断路器长延时整定电流Izd1,也就是要求:
    Izd1≤IZ或Izd1/IZ≤1(3)
    摘自 任元会 <低压保护电器的选择与整定>
    2008-08-12 13:37:12

    回复 举报
    赞同0