土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求教设计人员,BV和BYJ导线的选择
关于这两种导线,一般设计人员画图纸的时候是根据什么选择导线的?同样载流量,交联聚乙烯导线所需要的价格是不是有巨大差异,还是性能上有差异?性价比如何?

因为一直用的是BV导线,突然设计出来个BYJ的,有点蛋疼~

全部回答(37 )

  • bcd0021
    BYJ是交联聚乙电线,耐温等级-40℃~90℃, BV是聚乙绝缘电线,耐温等级-15℃~70℃. 因而相同截面下,前者的载流量要大于后者
    2018-07-16 16:38:16 来自 PC 评论 举报
  • 骑士2015
    BYJ主要用在人员密集场所,该导线主要是不含卤
    2018-07-13 11:06:13 来自 PC 评论 举报
加载更多