问个问题:一个单层地下车库6万多平米,分17个防火分区,布置完喷头每个防火分区430个喷头左右,预作用系统,按规范规定每个预作用报警阀控制的喷头不宜超800个,是一个分区做一个报警阀还是2个分区做一个?个人感觉一个分区做一个有点浪费,2个分区做一个又把握不准消防部门态度,尤其是审批和验收是消防局的2个部门,他们的观点也经常不一致。(由于地下车库每个车位划分为一个小车库,所以减少喷头是不现实的,所以请不要提议减少喷头数,:))

全部回复(32 )

只看楼主 我来说两句
  • shengtaifangdichan
    两个分区一个报警阀可以,但是每个分区一套信号阀及水流指示器。
    2013-06-05 17:58:05

    回复 举报
    赞同0
  • 君临天下
    君临天下 板凳
    严格按照规范来做,应每个分区做一个湿式报警阀。如两个分区设一个湿式报警阀的话,也可以通过水流指示器控制啊。建议楼主一个防火分区一个报警阀,预作用系统管道内系统容积不能超过2560吧。不同危险等级管道系统容积不一样。详见技术措施P231
    2013-03-13 15:21:13