土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 5路断路器连锁问题请教

5路断路器连锁问题请教

发布于:2011-02-19 15:47:19 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
图中1、3为主用电源,2 为备用电源,5路断路器连锁,不可两路电源对一路母线供电,想请教以下两个问题:
1、要求:自动投切,在正常供电时为#1和#12柜断路器合闸,当3路电源(或1路电源)无电时,且2路备用电源有电,#12柜(或#1柜)断路器断开,8号柜(或#6)断路器合闸,自动投切装置动作,且只能一次,自动投切后,发出预告信号,在主电源有电后,不自动转换,只发出预警,请问哪家有此类自动投切装置?
2、5路断路器机械连锁如何实现?
万分感谢!!!!!

[ 本帖最后由 myzwsm 于 2011-2-21 14:04 编辑 ]

未命名.jpg

全部回复(34 )

只看楼主 我来说两句
  • peter2001sheng
    机械连锁怎么都可以解决,看你德安装距离。主电源有电后,不自动转换,只发出预警,自投不自负的装置市面上很多,有很多液晶型的控制装置可以设置!
    2019-01-03 10:11:03

    回复 举报
    赞同0
  • jianghe1508
    jianghe1508 板凳
    要求为自动投切,若采用了五锁二钥匙,那还不得靠人为的换钥匙,怎样实现自动投切?
    2019-01-02 18:51:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 344 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于上海人民RMW2智能断路器的一点疑惑

根据国家GB50053 10KV及以下变电所设计规范中的规定,裸带电部分至接地部分和不同相的裸带电部分之间室内的电气安全距离是20mm,而人民以前的RMW1型 1250A的断路器 相排是60mm宽 排点中间距是95,这样2相之间间距用60的铜排是35mm;RMW2的相排是55宽,排点中间距是70,这样说来断路器本体之间的2相之间,就只有15mm的最大距离,跟标准规定的20岂不是有冲突的地方,而低压的电气间隙允许的最小值是10mm,应该怎样去理解这个断路器的问题,望电气前辈指点!