土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 中水回用,急救!

中水回用,急救!

发布于:2006-03-21 13:23:21 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
本人正在搞一个中水回用项目,废水进过处理后达到以下水质。
废水水质:pH值6~9,Cr6+0.01mg/l,总铁0,Cu2+0.2mg/l,Zn2+<0.5mg/l,Pb2+<0.5mg/l,COD=60mg/l,TDS=15000mg/l。
现在要求废水回用率达到75%。出水水质TDS≤1000mg/l。产水3m3/h
时间比较紧张,工程马上需要上马。
请各位高手帮忙出出意见,感激涕零!

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • zxhua2045
    zxhua2045 沙发


    15000mg/L的TDS,回收率作到85%?是不是有点太高了呢?就是作到也不是很经济吧!
    2007-02-13 16:34:13

    回复 举报
    赞同0
  • ayeah17
    ayeah17 板凳
    不要误道版主啊。脱盐通常用离子交换或膜法!采用膜法,设置系统大些,浓水回流!
    2007-02-12 16:02:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中水处理回用

返回版块

9874 条内容 · 202 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

总氮超标 氨氮达标的中水怎么处理

中水水质,其它达标 氨氮<1.0, 而总氮却在30 mg/L 如何处理 达到总氮降到 1.0 左右

回帖成功

经验值 +10