空调热水用常压真空热水锅炉,燃气的话有明确的规定需要有设防爆泄压的。
那燃油是否需要呢?
看了“GB50041-2008《锅炉房设计规范》15.1.2,只写锅炉房的外墙、楼地面或屋顶,应有相应的防爆措施.....”
没有明确,是否只要是锅炉房都要设防爆措施啊?

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • wltdpp
    wltdpp 沙发
    应该都需要吧
    2013-05-26 18:48:26

    回复 举报
    赞同0
  • yitaochen314
    yitaochen314 板凳
    大家可以看看锅炉房设计规范第一章总则
    1.0.2 本规范适用于下列范围内的工业、民用、区域锅炉房及其室外热力管道设计:
    1 以水为介质的蒸汽锅炉锅炉房,其单台锅炉额定蒸发量为1~75t/h、额定出口蒸汽压力为0.10~3.82MPa(表压)、额定出口蒸汽温度小于等于450℃;
    2 热水锅炉锅炉房,其单台锅炉额定热功率为0.7~70MW、额定出口水压为0.10~2.50MPa(表压)、额定出口水温小于等于180℃;
    3 符合本条第1、2款参数的室外蒸汽管道、凝结水管道和闭式循环热水系统。

    1.0.3 本规范不适用于余热锅炉、垃圾焚烧锅炉和其他特殊类型锅炉的锅炉房和城市热力网设计。


    就清楚了,15.1.2不适应常压热水锅炉