发布于:2011-02-17 08:04:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
PKPM出来的数据比如是G2.2-2.2 VT0.7-0.7,这样的话,如果梁截面为350X700,那么箍筋如何配置?以前在PKPM新天地里有见过说这样配箍筋的话,配置4支箍,外围单支箍按这样算:0.7+(2.2—0.7X2)/4=0.9,这样的话是不是代表外围单支箍要配到12的钢筋呢?

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • xh20031655
    xh20031655 沙发
    请看规范的条文:第10.2.12条 在弯剪扭构件中,箍筋的配筋率ρsv(ρsv=Asv/(bs))不应小于0.28ft/fyv。箍筋间距应符合本规范表10.2.10的规定,其中受扭所需的箍筋应做成封闭式,且应沿截面周边布置;当采用复合箍筋时,位于截面内部的箍筋不应计入受扭所需的箍筋面积;受扭所需箍筋的末端应做成135°弯钩,弯钩端头平直段长度不应小于10d(d为箍筋直径)。
    对于四肢箍中间两肢仅抗剪,外侧两肢即抗剪又抗扭。
    正确!
    2014-07-24 11:18:24

    回复 举报
    赞同0
  • chuyingwukong
    chuyingwukong 板凳
    jiegouxiaosheng 发表于 2011-2-18 10:01 我昨天仔细看了你上传的文章,谢谢你···我感觉我以前理解一直都错 文章上说得是对的这样自己再算一道不是有病嘛,你只要保证了外围满足0.7,总的满足了总的配箍面积不就行了,除非做精细设计会像你这么搞,其余的谁这么费的还再手算一遍,估计施工也不会这样搞的吧。
    2013-11-30 19:04:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2146 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

交接缝漏水处理/伸缩缝漏水处理

江苏新大堵漏工程有限公司.具备壹级化学堵漏施工资质的专业化公司。 新大公司三十多年来,专业致力于各类防水、堵漏技术的研究。采用国外先进技术,使得防水、堵漏施工技术更加完善、更加先进。公司拥有一流的工程技术人员、生产施工管理人员、施工队伍和专业的施工设备。专业堵漏施工、治理各种建筑工程渗漏,管道泄漏。尤其对大体积砼裂缝、地下室、污水池、电缆沟、伸缩缝、施工缝、隧道、船坞等漏水有多年的成功处理经验,施工业绩遍布全国,施工技术处于国内领先。服务承诺:"廉价优质、定期回访、实行三包" 欢迎社会各界朋友为本公司提供宝贵建议! 我司专利技术:高分子防水堵漏,本公司与专业防水材料厂家和多家国家级科研机构多年研发的技术结晶1、以多种进口化学材料,根据施工漏水压力大小配比制成粘度几乎与水相同的液体,渗透性好,能注入0.1毫米砼细缝中,在水压和十分潮湿的环境下迅速凝聚。2、凝结时间可随配比准确地控制在数秒种或几分种内,在水速压力大小、水流量多的情况下迅速凝结。3、抗渗性好、干缩后遇水膨胀、不溶于水、煤油、汽油等有机溶剂、能耐酸、碱、细菌的侵蚀,亦不受大气后条件的影响,有一定强度、弹性和变压。4、抗拉性强,被堵漏施工过的裂缝口,以后再出现正常沉降或错位裂缝也同样不会漏水。 施工范围: 1、高速公路过江、地铁路隧道工程施工沉降、伸缩缝、池底裂缝渗漏水防水堵漏施工。 2、地下基础建筑工程、地铁工程、人防工程、污水处理池等混凝土结构渗漏水堵漏施工。 3、地下室、地下车库、地下通道、热力管道、基坑等各类地下工程渗水堵漏施工。 4、水池、电缆沟坑、矿井通道、电梯井、基础坑工程施工缝渗漏水堵漏带水作业施工。 5、混凝土结构、冷却凉水塔循环通道、管道、污水处理池工程渗漏水处理堵漏施工。 6、涵洞、沉井、水泵房、大坝、桥面、屋面、隧洞、取排水工程渗漏水治理堵漏施工。 7、水利工程的水库坝体灌浆,输水隧道裂缝堵漏、防渗,坝体混凝土裂缝的防渗补强。 新大公司愿以多年来丰富的堵漏施工经验,一流的技术,一流的管理,一流的服务为各家业主服务,竭诚为国内外广大用户提供最满意、最理想、最忧惠的产品。哈尔滨地下室防水堵漏公司、黑龙江地下室防水堵漏公司 我公司 专业从事防水堵漏、 抗渗堵漏、带水堵漏、隧道堵漏、地下室堵漏、电缆沟堵漏、人防堵漏、沉井堵漏、伸缩缝堵漏、铁路隧道堵漏、人防洞库堵漏防水堵漏,铁路隧道、地下人防、各种油池、水池、储藏室、泵房地沟、电缆隧道、电梯竖井、各种管道防水堵漏。水库、水塔、电钻大坝、涵洞、施工缝、断裂缝、电缆沟、泵房深井、人防洞库、地下停车库、隧道、放水池及煤矿工程的大量渗漏水、采用国内独创新工艺、注浆防渗、堵漏补强。 带水作业,反压堵漏专利配方  带水作业,反压堵漏。引自国外高科技防水堵漏技术,采用进口高分子防水材料,将配兑的混合浆液反压注浆,遇水膨胀速凝,该弹性材料用于隧道、地下室、人防、地铁、池槽、热力井室及军事坑道的沉降缝口长期抗渗防水堵漏。被堵漏施工过的裂缝口,以后再出现沉降或错位裂缝也同样不会漏水。 防水堵漏地下高分子注浆新工艺: 冷却塔堵漏公司/菏泽防水堵漏公司/胶南堵漏公司  注浆适用地下人防、洞库、泵房、水池、水坝遂道、岩基、地缆沟等工程进行堵水、补漏、防渗透,它是以微生物化工原料为主剂的多种化学材料配制成A、B两液,用特定的高压器具、等量注入渗漏部位,使其填补充实渗透漏的裂缝中,在20年以上不再渗漏,我公司并提供特种高分子材料施工技术咨询服务。

回帖成功

经验值 +10