土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教酒店高层卫生间排风计算问题

请教酒店高层卫生间排风计算问题

发布于:2011-02-16 15:55:16 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
某酒店,公共卫生间 面积29平米,1~3层层高5.1米 4~20层层高3.6米,采用排风竖井,屋顶设排风机,卫生间内设排风扇,计算排风量按10次/h算,请问在计算竖井截面积的时候:1、需要考虑0.6的同时使用系数吗? 2、需要用总风量/2的平均排风量做计算吗?还是就使用所有卫生间排风量的总和? 3、排风竖井内的风速取4m/s合适吗?(混凝土排风竖井)
总排风量=[(29*5.1)*3+(29*3.6)*27]*10=32625m3/h
考虑0.6同时使用系数,再按平均风量算,竖井截面积应该等于=32625*0.6/2/3600/4=0.68m2
请问这个竖井大小合适吗?
麻烦各位老师赐教

全部回复(54 )

只看楼主 我来说两句
  • guiguai510
    guiguai510 沙发
    十八层的酒店,每个客房卫生间各一个竖井,卫生间设置换气扇,天面设置风机,这样天面好多小风机啊,大家是怎么做得
    2016-08-25 13:04:25

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1452497894548
    :lol :lol 学习了
    2016-02-18 17:00:18

    回复 举报
    赞同0