请教一下:地下车库有分隔出来的辅助用房,辅助用房的通风量怎么计算?谢谢

全部回答(16 )

  • fits
    以前做过的工程,辅助用房按4次换气次数来算。
    2011-02-22 10:05:22 来自 PC 评论 举报
  • jo_yhx
    地下室用房的通风量,按照换气次数算出的排风量的50%或85%计算。根据用房的用途考虑百分比。