求助:下供下回散热器采暖系统的一个问题
求助:下供下回散热器采暖系统的一个问题
请教一个问题:四层办公,采用下供下回双管式散热器采暖,需要在每组立管顶部均设置自动排气阀,还是可以利用四层散热器的跑风来排
气呢,谢谢!
发布于
2011-02-10 20:53:10
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(25 )
haoqingyuan
立管和供回水干管最高处都需要设置自动排气阀。
2011-04-02 10:13:02
来自 PC
评论
举报
lizhenghua2004
在系统最高点供回水上部安装排气阀,每组暖气片要安装手动排气阀