土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 两根次梁距离很近,没有附加箍筋的位置,如何考虑主梁的抗剪、抗扭箍筋?

两根次梁距离很近,没有附加箍筋的位置,如何考虑主梁的抗剪、抗扭箍筋?

发布于:2011-02-08 01:03:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
两根次梁距离很近,没有附加箍筋的位置,次梁上荷载很大,如何考虑主梁的抗剪、抗扭箍筋?
次梁的位置已定,不可调整,主要是两次梁间的扭矩很大,又没有附加箍筋的位置,
请各位高手分析一下,最好有理论依据。
附图为示意,表示两梁的边线部分重叠,或者净距很小,比如100、200

未命名.jpg

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • highspirit
    highspirit 沙发
    其实这么近把梁拉通就行了!填充墙不一定要在梁上(可以在梁的附近),可以在板上加附加筋处理下
    2012-02-20 16:29:20

    回复 举报
    赞同0
  • jszxwsw
    jszxwsw 板凳
    把梁如此布置的人,愚!解决问题的人,只有18楼靠谱;次梁如果不能直通的话,按照教条主义去解决问题也应当将两根次梁在主梁梁宽范围内并为一根较宽的梁,问题就解决了!!!说到底是有些人把梁当成了一条线!!!!!把此处次梁点铰的人最最愚蠢!!!!!!!!1

    [ 本帖最后由 jszxwsw 于 2012-2-20 15:57 编辑 ]
    2012-02-20 15:52:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

我觉得以下的人适合去参加这样的培训

1正在从事施工、监理等工作,需要跳槽到设计行业的。2基础确实比较差的,大学基本靠挂科度过的。3自己比较懒的,不愿意去看书或不能静下来看书的。4经济上比较充裕的。

回帖成功

经验值 +10