土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 单芯电缆在非封闭式的桥架内敷设,是不是就不必按品字形敷设了?

单芯电缆在非封闭式的桥架内敷设,是不是就不必按品字形敷设了?

发布于:2011-01-27 09:55:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
原来是以为大量单芯电缆在桥架内敷设(不论桥架是否是封闭式),就得按品字形敷设,但是最近看了涡流产生的原因,据说是在闭合的金属导体上才会产生涡流,也就是说在金属管、封闭式桥架内敷设单芯电缆会有涡流效应

那么问题来了:
1、敷设于不封闭的桥架内,是不是无需按品字形敷设了?
2、施工验收规范说单根单芯电缆不能单独敷设于金属管中,那大量的单芯电缆在封闭式桥架内敷设,为什么不行呢?大量的单芯电缆敷设在一起,这样就不是‘单独’敷设了呀?


[ 本帖最后由 mzwl2009 于 2011-1-27 10:01 编辑 ]

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • woai5551981
    woai5551981 沙发
    如果不想电缆出问题,最好按品字形排列,品字形摆放能够使电缆外屏蔽层的环流减至几乎为零。环流发热会导致电缆绝缘性能下降,最终出问题。如果要放置多根的话,我们常规做法是分层摆放,每层都是品字形的摆放,只要桥架臂有足够支撑,同一层可放多个品字。
    2014-08-12 23:46:12

    回复 举报
    赞同0
  • dyf19791979dyf
    学习了,谢谢各位
    2014-08-12 17:34:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电缆都有哪些规格?

如题,请教大家,电缆都有哪些规格?我要用在两台配电柜之间进行连接!!!电流有630A,大家帮帮忙看一下!!!户内的!!!

回帖成功

经验值 +10