0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.35 万条内容 · 720 人订阅
阅读下一篇
消火栓水平环网干管的阀门这样设置是否正确?09措施225页第7.1.4.2条第10)项规定:“......水平环状管网干管宜按防火分区设置阀门,且阀门间同层消火栓的数量不超过5个(不含两端立管上设有阀门的消火栓);任何情况下关闭阀门应使每个防火分区内至少有一个消火栓能正常使用。”下图阀门的设置是我对该条的理解,不知是否正确?请各位专家指正。(不好意思补充一下:前提是上下水平干管都是环状(上部未绘出,下部未绘全,都是环状)[ 本帖最后由 yqby2010 于 2011-1-27 15:16 编辑
回帖成功
经验值 +10
全部回复(90 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报