土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 商业街都是小商铺消火栓怎么设置

商业街都是小商铺消火栓怎么设置

发布于:2011-01-26 16:50:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
商业街中,都是小间商铺,一共三层,地下室、一层、二层是一家,内楼梯相连,每套商铺三层面积之和不超过300平方米,但是连起来总建筑面积比较大,按照规范应该是要设置消火栓的,就是不知道怎么设置,是按照保证同层同一防火分区保证两股水柱的规范要求设置,按照规范是应该这样的,但是如果是这样,一旦没有设置消火栓的房间内发生火灾,设置消火栓的房间门又锁了,就不能灭火,这也确实是个问题。还是第二种做法,就是每间商铺内设置两个消火栓,如果是这样,每间商铺内三层加起来就需要设置六个消火栓,感觉不对,好像好多地方消防局都要求按照第二种做法来做,请大家讨论下,怎么做这种工程。

全部回复(90 )

只看楼主 我来说两句
  • 一眼望到黑
    依据什么规范要做
    2019-04-28 17:00:28

    回复 举报
    赞同0
  • lichangan1000
    lichangan1000 板凳
    规范:只有跃层和商业网点允许一股水柱。其他商业可没说。
    2016-07-21 16:26:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消火栓水平环网干管的阀门这样设置是否正确?

09措施225页第7.1.4.2条第10)项规定:“......水平环状管网干管宜按防火分区设置阀门,且阀门间同层消火栓的数量不超过5个(不含两端立管上设有阀门的消火栓);任何情况下关闭阀门应使每个防火分区内至少有一个消火栓能正常使用。”下图阀门的设置是我对该条的理解,不知是否正确?请各位专家指正。(不好意思补充一下:前提是上下水平干管都是环状(上部未绘出,下部未绘全,都是环状)[ 本帖最后由 yqby2010 于 2011-1-27 15:16 编辑

回帖成功

经验值 +10