土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 一次回风空调系统设计中几个常见问题分析

一次回风空调系统设计中几个常见问题分析

发布于:2011-01-25 16:01:25 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
希望对大家有帮助!

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • szdtszdt
    szdtszdt 沙发
    非常感谢
    2011-02-10 22:19:10

    回复 举报
    赞同0
  • renew3
    renew3 板凳
    1.室内参数27度,65%不是舒适的参数,建议取25度,60%。
    2.空调箱选型应先满足风量要求,再根据冷量确认合适的盘管排数。如选型的风量不足而冷量满足会造成室内状态点偏离。
    3.空调箱实际运行的时候其供水温度一般是不变的,但回水温度和水量是变化的。
    4.个人认为此文多处错误,出现在权威期刊上真是不应该啊
    2011-02-10 17:44:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通资料库

返回版块

25.45 万条内容 · 673 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

通风空调系统风机风压的选择

希望对大家有帮助

回帖成功

经验值 +10