最近调试一个A2O工艺城市污水处理厂,现在水温11.5°,最近污泥膨胀了,SV30:80,SVI在250左右,污泥浓度3000 mg/L,
COD 进水 400mg/L,出水 80mg/L,氨氮 进水 40mg/L,出水 20mg/L
池子上漂浮大量浮泥和泡沫,颜色呈灰白色,请教各位应该如何应对
1.png

2.jpg

4.jpg

厌氧池.jpg

缺氧池.jpg

缺氧池2.jpg

好氧池.jpg
昨天测了一下好氧池三个廊道的COD分别为:208mg/L 98mg/L 78mg/L,进水口才356mg/L,出水口78mg/L,第二和第三廊道没有什么处理作用了
我觉得泡沫的颜色是灰白色,觉得像是丝状菌死亡漂浮上来,也有可能是硝化菌死亡,说明曝气过度,但是为了抑制丝状菌膨胀,曝气过度也是应该的;
生化池漂浮污泥,特别是厌氧池和缺氧池的泥层非常厚,说明污泥龄长,应该多排泥,但是长泥龄有利于去除氨氮;
现在溶解氧平均在6mg/L,有点高,长时间保持这么高的溶解氧不仅增加成本,对微生物也是有害的,我想知道这种程度的溶解氧保持几天比较合适?保持几天能够淘汰丝状菌?
我现在每天排出10-15%的污泥,是不是有点少?在影响不大的情况下,最多可以排出原系统的多大比例的污泥
准备在好氧池入口加入占原水15%的营养,提供充足的营养和曝气,通过竞争的办法来抑制丝状菌

[ 本帖最后由 cml6181981 于 2011-1-27 20:05 编辑 ]

1.png


2.jpg


4.jpg


厌氧池.jpg


缺氧池.jpg


缺氧池2.jpg


好氧池.jpg

全部回复(65 )

只看楼主 我来说两句
  • mfsw2044702763
    gongguoxiang 发表于 2011-1-25 14:06 首先先不要进水,经行闷曝,因为丝状菌在兼氧条件下滋生,所以你必须改变它的环境,让它不能生存,同意楼上的意见
    2014-08-16 19:38:16

    回复 举报
    赞同0
  • songydn
    songydn 板凳
    污泥浓度偏大,泥龄过长,曝气过度致,增加排泥和回流,增加营养,调整食微比,