土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 火灾报警系统图与平面图小析

火灾报警系统图与平面图小析

发布于:2011-01-23 10:31:23 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
目前接触到的火灾报警系统图与平面图都是表示的一个示意图而已,但是实际上的现场所施工(主要是平面图)与图纸所画相差很大,我接触到了一份图纸即是如此,现场施工与图纸相差很大,在此我将原来的图纸与实际施工的图纸分别上传,让大家看看,是否我的分析有道理。不当之处,还请各位指正。

注:原来平面图纸表示的是报警与各个24V电源线、消防栓起泵线、电话线都是并联在一起的,实际上呢,各个线路都是分开穿管穿线的,具体如下:
1、所有警铃、正压送风口,24V(2*2.5)电源+报警线(2*1.0)单独回路,JDG20
2、所有烟感单独一个回路2*1.0,JDG16
3、所有手报线(2*0.5)+报警线(2*1.0)单独回路,JDG20
4、所有消防栓起泵线(4*1.5)+报警线(2*1.0)单独回路,JDG25