土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 分励脱扣线圈可以长期带电吗?
我公司刚做的配电箱,进线断路器加了分励线圈接消防控制柜,但安装验收的说分励线圈不能长期带电,要我们在配电箱的电源指示回路并一个中间继电器,在分励线圈回路串中继的一个常开触点.说是不让分励线圈长期带电.我认为可以不加中继,现在很困惑,请大家帮帮我.

全部回答(17 )

  • 岛泉
    分励脱扣器不能长期得电!在断路器中分励脱扣器是串有断路器本身的辅助点.若无,在电路上不用带电是较易解决的.
    2007-09-10 15:12:10 来自 PC 评论 举报
  • shangyuming
    加个按钮就行了 ,按下按钮分励线圈得电,空开断开,非常简单
    2007-09-10 15:02:10 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10