土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于灌注桩长径比的问题

关于灌注桩长径比的问题

发布于:2011-01-19 16:52:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
刚做了一个小高层,层数不多,也不算高,40米左右,一层地下室,但由于现场地质条件比较差,所以采用灌注桩基础,现初定基础为600的灌注桩,桩长53米,进入8层土,属于摩擦桩。现在审图的提出来:长径比比较大,担心施工工艺不能达到要求,产生缩颈。我在规范上也没有找到,长径比有什么限制,听说有100的限制,但我没找到依据。现在想问一下:各位有没有遇到过类似的问题。

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • 一言九顶
    一言九顶 沙发
    000000000000.png
    2018-10-18 10:59:18

    回复 举报
    赞同4
  • cszntd
    cszntd 板凳
    规范上有规定,见《桩规》3.1.3-2,长径比大于50就要压屈验算了,我们一般控制它不超过50
    2012-09-18 09:26:18

    回复 举报
    赞同2
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2062 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请高人指点

我是一家设计院的设计人员。最近上工地,主体结构验收,现场检查资料发现原设计为120mm的板实体检测大都做成了150~160mm,我验算了一下,板及周边梁受力筋没有问题,但板底筋最小配筋率不满足要求,现在甲方要求我们设计院出处理意见,请问各位有没有什么办法可以保证板不开裂呢?请高人指点。

回帖成功

经验值 +10