最近在做一项蒸汽供热工程(工业),蒸汽参数分为1.0MPa和3.5MPa两种,低压管道273*7材质20号钢,中压管道245*10材质15GrMu,中亚并列两根,低压一根,总长4km左右,求助有经验的施工单位信息,工程在沧州任丘。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句分析下文好像可以这样理解?主立管下供下回异程式,每层室内采用上供上回水平双管同程式系统。如果是这样的话,
你认为的该系统优点:
1.以每个水平层为一个环路,只要在每个水平层上设好平衡阀,就可以很好解决竖向水力失调问题。
解答:这个与室内方式没任何关系,室内上供、下供、同程、异程、双管并联、水平串连任何一种型式都有这个优点(哈哈,如果靠平衡阀调节也叫优点的话)。所以这条优点不成立。
2.每组散热器前可以设温控阀,有利节能。
这个也是啊,什么型式都可以在散热器前加温控阀,双管系统采用直通型,单管水平串连采用三通型。下供下回照样能很好的设置温控阀。所以这条优点也不成立。