小区供暖面积5万多,供暖半径500米左右(供水管+回水管长度),小区内最高6层建筑
换热站循环泵200M3/H,扬程32米,30KW,补水泵48米扬程,系统运行供水压力(循环泵扬口过板换)0.4MP,回水压力(循环泵西口)0.34MP,补水系统定压0.38MP,补水启动信号采集点位于循环泵扬口压力表位置
末端一栋住宅楼一楼最近出现暖气不热,6楼供暖效果良好,入户供回水旁通管已关闭,入户除污器已检修,一楼室内供回水管经测量压力均为0.32MP,无压差,室内正反冲洗过无异常,
考虑过是系统压差过小原因,循环泵扬口阀门压过后系统压差有所拉大,但末端供暖效果出现整体下降,整个小区已根据远近调整过入户调节阀门
百思不得其解,求高人指教