求助:暖气不热问题

发布于:2011-01-16 20:19:16 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
小区供暖面积5万多,供暖半径500米左右(供水管+回水管长度),小区内最高6层建筑
换热站循环泵200M3/H,扬程32米,30KW,补水泵48米扬程,系统运行供水压力(循环泵扬口过板换)0.4MP,回水压力(循环泵西口)0.34MP,补水系统定压0.38MP,补水启动信号采集点位于循环泵扬口压力表位置
末端一栋住宅楼一楼最近出现暖气不热,6楼供暖效果良好,入户供回水旁通管已关闭,入户除污器已检修,一楼室内供回水管经测量压力均为0.32MP,无压差,室内正反冲洗过无异常,
考虑过是系统压差过小原因,循环泵扬口阀门压过后系统压差有所拉大,但末端供暖效果出现整体下降,整个小区已根据远近调整过入户调节阀门
百思不得其解,求高人指教

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • sqysqy
    sqysqy 沙发
    现在都是分户供暖,阀门都在自己家,难调啊
    2011-01-18 14:30:18

    回复 举报
    赞同0
  • mj_5
    mj_5 板凳
    最远端是最末端,顶楼热,而一层不热,因为重力失调,最好本栋楼做下平衡调节。还有循环泵扬选型程过高,阻力只消耗了6m,流量势必过载,电机过热。建议更换小泵,既经济也合理。增大系统流量是万不得已才用的办法。
    2011-01-18 14:20:18

    回复 举报
    赞同0