土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 6层和18层串在一起,都算低区,合理么?(具体见下文)

6层和18层串在一起,都算低区,合理么?(具体见下文)

发布于:2011-01-14 09:51:14 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我想问一下,供暖把一栋共29层的低区(18层以下)和一栋共6层的楼并连在小区换热站一个分水器上,即共用一套变频设备,也就是压力都一样的。现在是分水器上的压力表10公斤压力,对于6层的楼,是不是压力过高啊,而且6层的单元管井压力显示为8公斤,这样的话,如何解决呢?是否在换热站单加一套变频设备,单独控制6层的楼呢?急!!!问题补充:

说明一下,首先,是两栋楼,一个是29层的楼,分高低区(18层以下为低区,19层以上为高区),另外一栋是6层楼(都算低区);其次,是把这两栋楼连在一个变频设备组的分水器上,压力不可照顾两个楼;最后,目前的压力是变频设备组的分水器处为10公斤压力。
我认为是29层楼的低区压力10公斤正常,但是6层楼的压力10公斤太高,而且我们在往6层楼的供水主管道上(即在换热站以外的二次供热管道上)加了一个减压阀,但是加压阀设定在6~7公斤时,6层楼暖气不热,现在减压阀只能设置比换热站低1公斤左右压力(即9公斤)时,6层楼暖气才热。我觉得加减压阀只是减少流量,压力不起作用。因此想是否在换热站单加一套变频设备,单独控制6层楼的压力呢? 问题补充: 我觉得从根本上采用两套独立的系统,比较安全,现在太担心了啊,总怕超压了爆管。现在就是6层每户供暖供水上有个手动温控阀,这样也可以减少一些压力。但是这样也不是根本问题,而且温控阀也不该装在入户管上啊,应该在暖气片上才对,才起到建筑节能的作用啊两栋楼的静压不一样,所以从整体压力来说,29层楼18层的低区(高度为地上55米左右,地下10米左右)受静压约为7公斤,动压为3公斤左右;6层楼(高度20米左右)静压约为2公斤,10公斤总压力抛除2公斤静压,动压就是7、8公斤了。再有我们用的都是钢制三柱那种散热器,散热器应该没问题,主要就是热熔的阻氧PB管能不能受得了压力就是个大问题了。

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • hvacbobo
    hvacbobo 沙发
    首先说一下,你的设计分区不太合理,应该把16层甚至更低的都连同别墅等设为低区,其他为高区,这样搞将来没有一点问题。
    另外,加减压阀,正如你所说的,他是减流量,而不是减压力的,这与减压阀的种类的有关,你可以直接在多层的供回水管上设手动调节法和旁通管,辅以压力表等,调节多层的流量和压力,这样来应该没有问题的,我刚刚就是用这种办法解决了一个18层和幼儿园的问题,目前运行过程中倒没有啥大问题
    其次,做室外管网时可以尽量放大管径来降低阻力,可以在换热站内进行变频调节,控制出口压力在8MPa左右,就算是18层的高层,这样控制也没有问题的。
    其实你的问题到还不大,我以前碰到过一个27层的和商业采暖的,分两个区,当时是18层以下为地区 ,那个才头疼呢,好找人家施工队比较厉害,施工质量比较高,打压时商业打到了9 个公斤,没有啥问题,过了,所以,这样的事除了设计外,管材质量施工质量等等都是决定性的因素
    2011-01-23 21:05:23

    回复 举报
    赞同0
  • lg_860318
    lg_860318 板凳
    看看设计图纸 有没有什么特殊的交代 对设备的选择
    2011-01-23 14:34:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 566 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

供水压力大于供暖系统压力!

各位,新年好! 我是做户式独立供暖的,现在遇到一个问题请教各位。我公司现在承包一个项目的采暖末端(分集水器和盘管),采暖热媒由空调供水。现在空调供水的到分水箱的压力是7公斤,而我们采暖系统根本不能承受这7公斤的压。 我现在的处理方式是,在供水处加一个减压阀,在回水上增加一个泵和止回阀!(可见图)但我总觉得有什么地方不对!请各位高手指点指点,毕竟加这么多东西又会涉及到签证之类的[ 本帖最后由 fk2 于 2011-1-14 09:52 编辑

回帖成功

经验值 +10