发布于:2011-01-13 20:40:13
来自:给排水工程/市政给排水
[复制转发]
具体情况是这样的:流量25.2立方每小时,管子DN100,我想把水输送到28外里外的目的地,其中管子要翻过一座山(垂直高度300米),采用铸铁管进行概算,通过资料我已查得25.2立方每小时和输水管子DN100的情况下经济流速为0.91米每秒,每米管子的阻力为18.6毫米水柱,据此,我算得:H(水泵的粗估总扬程)=300(地势扬程)+80(吸水扬程--水从井下用水泵抽上来)+1.2(考虑管道的局部阻力和沿程阻力,且假设局部阻力为沿程阻力的百分之二十)*28200(管长)*18.6(每米的阻力)/1000=888.896米
我想根据上述计算来选泵,考虑到扬程太高,想采用一个潜水泵和一个管道加压泵。现在感到比较迷惑的是:
1)不知道水管壁厚选取多厚比较合适?是怎么样算出来的?
2)如果潜水泵我选300米,是不是管道加压泵选588.896就OK?如果我用两个588.896/2扬程的泵串联加压可不可行?
3)管道内水的压力是多大?怎么计算?
4)在进行设计的时候我要注意哪些方面的行业规程和标准?
希望供排水行业的达人和专业人士给予解答,也希望能够得到专业人士的指点,谢谢
全部回复(41 )
只看楼主 我来说两句衷心感谢您对我的专业指点,也正是我所期盼的土木在线高人,小弟闻兄一席话,胜读十年书,不说十年,至少十天还是有的,呵呵...
您向我所介绍的软件和资料能否发我一套呢?方便的话烦请发一份至我QQ邮箱: 798861750@qq.com
由于近段时间没上来,今天才一并回复,同时在这里衷心祝愿帮助过我的各位大大在新年:事业更上一层楼,生活更加幸福美满!
回复 举报
没有调查没有发言权
回复 举报