土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 33米11层住宅楼,高层排水系统管道使用的问题

33米11层住宅楼,高层排水系统管道使用的问题

发布于:2011-01-13 15:27:13 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
现在的高层建筑越来越多,高层排水管道的使用也很普遍,我有几点不清楚:
1、高层排水中,高度超过多少米后就要使用双排管(一根排水、一根通气)?
2、高层排水中,高度超过多少米后排水管道就要采用消能装置?
3、高层排水中,雨排水管道是否也应该消能?高度超过多少米需要消能?
4、高层排水中,高度超过多少米后立管和排出室外管道不能采用U-PVC管道?如选用铸铁管是否对管道有要求?如在地下室是否在立管和排出横管上90°弯头处需要加固?如何加固?

我查阅了许多资料都没有找到这方面的规定或要求,我现在遇到的情况是这样:33米、11层住宅楼(层高),排水采用普通光壁U-PVC管道,单立管,立管上没有任何消能装置。仅在10层有住户,在排水时经常将地下室内立管与横排出管(管径都是110mm)连接的90°弯头打开孔,弯头已经换了好几次了(质量好的也用过),仍然无济于事。我想是否设计时采用中空螺旋管会比较好,但也没有依据来证明设计有错。
请问,这种如何解决?是否依据?
谢谢!!

全部回复(30 )

只看楼主 我来说两句
  • jbfy
    jbfy 沙发
    10层及10层以上,就要做通气管
    2011-01-24 16:14:24

    回复 举报
    赞同0
  • zcgf-fw
    zcgf-fw 板凳
    看看GB50015-2009规范,33米高建筑属于小高层建筑,管道承压要求低,排水管道、雨水管道采用塑料管道就能满足排水及安全需求。
    对安全要求较高的建筑,采用螺旋管排水更好,底部立管转弯处采用抗冲大弧度弯头,更安全!
    :)
    2011-01-22 10:55:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.24 万条内容 · 1297 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

防锈漆第二遍

请问 支架刷第二遍防锈漆在什么时间合适,是在第一遍漆干后安装之前,还是安装后在补第二遍

回帖成功

经验值 +10