土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 压力管转弯处支墩受力计算?

压力管转弯处支墩受力计算?

发布于:2002-10-01 17:11:01 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
请指点!

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • ymjtaoer
    ymjtaoer 沙发
    Q 2430.555556 l/s
    D 1600 mm
    v 1.21 m/s
    a 60
    w1 20106.19264
    w2 20106.19264
    相对压强 2 公斤/cm2
    Rx=p1w1-p2w2cosα-Q(v2cosα-v1)/g
    Ry=p2w2sinaα+Q(v2sinaα)/g
    Rx 20256.24162 公斤
    Ry 35084.84037 公斤
    R 40512.48386 公斤 40.5 吨
    2006-05-10 11:48:10

    回复 举报
    赞同0
  • 猪仙
    猪仙 板凳
    你是要计算水管对支墩的压力吧,动量定理!F=pQv1-pQv2 式中:F v1 v2皆为矢量,p为水的密度,Q为流量.
    就这样办。
    2006-05-10 09:59:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.63 万条内容 · 828 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

我对发贴回贴的一些看法

在这个论坛上经常有人对技术问题求助,但是提供的基础条件却语焉不详,不说这个对别人是否尊重,就是他人有心帮助也不能解决问题。如果真有顾忌到怕影响到你(你们)的商业利益的话,只要把直接工程相关的名称和地点抽掉就可以了,要不干脆不要发贴。其次是关于厂家的朋友发贴和回贴。这种贴我一般不会回,毕竟是同行又没有利益冲突,何必影响到别人的生意,除了我觉得可能有比较多的误导成分的时候,最后就是贴的标题。应该尽量表你需要的内容的大致方面写到标题上,这样才方便别人看。举例:“太湖流域5万吨净水厂清水池除藻”。我想很多朋友和我一样,看一下标题再决定是否点击某个主题。