火线求助,有关文物建筑消防!
火线求助,有关文物建筑消防!
近千年的文物建筑,为了不让其毁于我们这一代,我们要对其保护起来,上消防系统。文物为5层全木质建筑,高67米,圆形,半径15米,四面为格窗,透风(冬季-20C),并且消防措施不得破坏原建筑,需上何种消防设施,如何设置?哪位大师能提供者方面的资料,多多谢了,近快,好么?
发布于
2002-09-29 15:26:29
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(19 )
yn_zhaosw
同意19楼的意见。
2007-02-02 16:07:02
来自 PC
评论
举报
zhangminghua7512
自喷系统设的话,还是很困难,容易造成结构变化,影响古建筑。
气体灭火系统,对木质建筑,效果不好。还是设报警系统,并配置移动灭火器,以便早发现,早扑救。同时加强管理,加强电气线路的敷设安全,定期做检测。