请问:由消防控制室的中心控制器发出控制信号,启动消防泵需要几根线?
信号、控制?布管具体要求是什么?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • angel.shi
    angel.shi 沙发
    如果模块控制的话,去4根就行了,2根信号总线,2根24V电源.
    如果象松江的用辅助电源的话,3根控制启停.那么就需要从控制器到泵房有6根线了,零线共用.
    2006-03-18 10:53:18

    回复 举报
    赞同0
  • happy_sky1977
    happy_sky1977 板凳
    模块联动通过总线。
    手动控制采用8芯。消防公司常规做法。
    2006-03-16 17:11:16

    回复 举报
    赞同0