土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于层高超过6m的排烟问题

关于层高超过6m的排烟问题

发布于:2011-01-05 14:13:05 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
如题,当层高超过6m时,不划分防烟分区,防烟分区的面积等于防火分区的面积,这样的话,排烟量是按60m3/h计算吗,排烟口间距是否仍然满足不大于60m的要求?当火灾发生时,是不是所有的排烟风机和排烟口都要打开(假如有4台排烟风机)?

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • yashironi
    yashironi 沙发
    超过6m,不划分防烟分区,排烟量60m3/h计算。排烟口还是要满足距最远点的水平距离不应超过30m。

    当火灾发生时,是不是所有的排烟风机和排烟口都要打开(假如有4台排烟风机)?
    因为不划分防烟分区,排烟量肯定大的,我理解是4台排烟风机同时开启才满足所需要的排烟量,所以排烟风机和排烟口都要开启
    2011-04-13 20:38:13

    回复 举报
    赞同0
  • 阿胜01
    阿胜01 板凳
    建规 P92,9.4.2 需设置机械排烟设施且室内净高小于等于6m的场所应划分防烟分区
    2011-04-13 09:21:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.89 万条内容 · 599 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下室排烟的轴流风机能安装于采光天井中吗?

我做的一个项目,地下车库,总建筑面积大概在4500平米,车库上面是广场,建筑做了采光天井,在采光天井傍边做了一个1.8X1.8米的通风井,我把排烟兼排风机安装于通风井里,但是我总觉得哪不对经,比如轴流风机中156公斤,直径800,固定安装咋解决?请大家指教!

回帖成功

经验值 +10