土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 化工厂里老烧电动机和越级跳闸,高手帮忙分析下。

化工厂里老烧电动机和越级跳闸,高手帮忙分析下。

发布于:2011-01-04 20:56:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
公司建厂20多年了,里面的配电设备中间更新一次,大概在93年。公司里面1000左右台电动机,基本是在7.5KW-15KW之间的,稍大的电动机没事(都有变频器),就是这个档位的,大部分是现场的离心机电机、反应釜搅拌电机、真空泵和水泵电机,每天都有烧的,有的是绝缘不好,有的是轴承散架了。按理说冬天烧的该少啊,但是这个元旦确实没白过,忙死。

言归正传,7.5KW-15KW电动机选的开关是DZ15-63A,一开的开关;接触器CJ20-63,人民的;热继电器按额定1.1整定,牌子嘛,知道这个不好-安德利的。。。
另外,有一些电机是三台电机电源线接在一个225A的塑壳断路器出现端。目前基本情况就是这样,绕组下线是我们自己的维修工人,干了30年的老大姐,原来就是电机厂出来的,水平没问题。电气材料方面,槽契、绝缘纸、漆包线等都是大厂的东西,也没问题。轴承的问题,我已经反映上去了,不排除洛轴的翻新货;但是另外的一大部分,就是漆包线崩断或者全变黑,这应该是堵转或者轴承内碎片甩飞,打坏漆包线绝缘;还有一部分就莫名其妙了,轴承没事,不缺相,解除其完好,负载基本上变动不大。所以,我想把热继电器换成西门子等大牌子的,轴承采购关把好。其他请大家分析下,更好的解决办法。
越级跳闸嘛,也不是很频繁,每月有几次,分配电室基本上每个配电室4-5条电缆并列供电,每条200-500左右电流,每个配电室的主进柜和配电中心的馈电柜都是采用DW15-1000A的万能断路器,有速断,所以,车间一旦有什么故障,不是配电室的主进跳闸,而是低压主进或者母联柜跳闸,造成全厂停电。目前,我想有时间整体把这批90年代的PGL柜+DW15断路器改成低压带智能的柜子,不知大家意见如何。
大家给分析下吧,按照我目前的情况,大家踊跃发言,给我把把脉,呵呵。

[ 本帖最后由 hero_2008 于 2011-1-18 14:46 编辑 ]

化工厂电动机-机封坏了,电机进水,匝间短路,跳闸.jpg


化工厂电动机-电机轴承抱死,运行人员不知。冒烟后紧急停下,轴承已抱死.jpg


化工厂电动机-电机轴承抱死,运行人员不知。冒烟后紧急停下,轴承已抱死2.jpg

全部回复(98 )

只看楼主 我来说两句
  • shideping
    shideping 沙发
    建议楼主做以下工作:
    1、对工厂电压进行一次检查,看电压是否存在不正常情况(过低、过高等)。
    2、平时加强巡检,监视电机电流是否超高。
    3、轴承选用正规大厂的,按周期保养,平常对轴承声音也要巡检到位。
    4、电机回路的空气开关、热继电器必须选择合适。
    2011-10-02 21:07:02

    回复 举报
    赞同0
  • dgshyjm
    dgshyjm 板凳
    跳闸是电机保护值有问题,至于烧电机是不是和维护或设计有关系
    2011-09-30 11:22:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高压有功功率 无功功率

想问问大家 高压电度表的无功比有功走的还多 是什么原因,排除接线问题

回帖成功

经验值 +10