土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 奇怪的问题

奇怪的问题

发布于:2010-12-31 16:26:31 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
今天在现场送电,碰到了一个奇怪的问题,电柜的A,C相用电笔量正常发光,而量B相却没有反应。但用万用表量三相相间电压却都是380V且平衡,由于进线端也是这样,并且用电设备电机工作也正常,排除了配电柜的问题,应此没有深究。我跟他说B相可能在哪接地了。请问有哪位高手能指点一下啊

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • 君子健行
    君子健行 沙发
    楼主为什么不用万用表试试三相对地的电压?
    2011-02-16 15:10:16

    回复 举报
    赞同0
  • wxcyj8
    wxcyj8 板凳
    顶12楼。明显B相接地
    2011-02-15 22:28:15

    回复 举报
    赞同0