原系统设计:厂房火灾时喷淋泵的设计参数:流量为27L/S,扬程为48M,功率为30KW/台,一用一备;
仓库火灾时喷淋泵的设计参数:流量为27L/S,扬程为48M,功率为30KW,三用一备.

现在整个系统维持不变,只将泵房内喷淋泵浦由三用一备改为一用一备的系统,泵浦的参数如何定?

请各位多多指教!

全部回答(36 )

  • lhx1108
    干工程多年了,还没见过那家消防泵用变频控制系统,

    为了降低成本,多是用直接启动\星角启动,好点的用自耦降压启动,

    用软启动的比较少,好多消防控制柜没有自动巡检功能,需要人工

    定期巡视.大家到现场看看个厂家的控制柜做的是五花八门,

    相同的控制柜,质量和功能上相差很多,如果真的有火灾发生,

    不知道那些厂家为用户考虑过没有.
    2006-03-22 10:21:22 来自 PC 评论 举报
  • 1993ddd
    变频控制器控制变量恒压方式用于消防必须征得当地消防部门的同意。
    2006-03-16 15:42:16 来自 PC 评论 举报