小弟在做一项目,其中有一栋塔式住宅(21层,1-4层为裙楼,属一类高层),有两把剪刀梯,如附图。
按规范剪刀梯风量要按两把梯的风量计算,现在我想楼梯间按44000m3/h(两把梯)风量,
合用前室按一把梯20000m3/h,不知道是不是正确,各位大哥给我点意见。
QQ截图未命名.png

QQ截图未命名.png

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • swarkung
    swarkung 沙发
    积分啊,为什么就这么难弄到么。
    2012-08-09 09:36:09

    回复 举报
    赞同0
  • szdingo
    szdingo 板凳
    《高规》
    6.1.2 塔式高层建筑,两座疏散楼梯宜独立设置,当确有困难时,可设置剪刀楼梯,并应符合下列规定:
    6.1.2.1 剪刀楼梯间应为防烟楼梯间。
    6.1.2.2 剪刀楼梯的梯段之间,应设置耐火极限不低于1.00h的不燃烧体墙分隔。
    6.1.2.3 剪刀楼梯应分别设置前室。塔式住宅确有困难时可设置一个前室,但两座楼梯应分别设加压送风系统。
    貌似好像可以。。。。没有说死。。呵呵!学习中!跟各位学习!