土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 柴油发电机配电出线是4芯还是5芯

柴油发电机配电出线是4芯还是5芯

发布于:2010-12-28 17:28:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
TN系统中发电机作为备用电源,发电机出线经二次配电后引至各双电源切换柜
请问发电机配电屏(自带)至配电柜是4芯还是5芯,配电柜出线到双电源切换柜是4芯还是5芯?

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • freewazc
    freewazc 沙发
    补充一下,TN系统和TT系统发电机出线用4芯,IT系统发电机出线用3芯;在同一个变配电室内变压器中性点只能一点接地,不能多点接地。意思为接地点只要有一处就行,不要每个变压器都接地。
    2011-01-14 14:44:14

    回复 举报
    赞同0
  • freewazc
    freewazc 板凳
    补充一下,TN系统和TT系统发电机出线用4芯,IT系统发电机出线用3芯;在同一个变配电室内变压器中性点只能一点接地,不能多点接地。意思为接地点只要有一处就行,不要每个变压器都接地。
    2011-01-14 14:43:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

多功能仪表的测量精度

最近做一个项目,用户是500KVA的变压器,主进线互感器为1200/5,现在用户带了个小负荷,不到2KW,结果进线柜上的多功能仪表电流不显示,也不计量,想问下,我们常用的多功能仪表的电流测量范围是多少到多少,因为经过计算,反映到二次侧的电流只有20来毫安,声明,这个互感器是设计院选的,不是我们公司自己选的

回帖成功

经验值 +10