土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 图集《钢吊车梁》(SG520)要慎用!

图集《钢吊车梁》(SG520)要慎用!

发布于:2006-03-06 13:10:06 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
图集《钢吊车梁》(SG520)要慎用!

我认为图集《钢吊车梁》(SG520)要慎用计算的部分断面偏小,主要有下面两个原因:
1、图集《钢吊车梁》(SG520-1)中有 单梁吊车 的吊车梁,该部分没有考虑吊车的横向水平力。根据荷载规范,或者凭我们的生活经验,吊车葫芦带动吊重做横向移能的力是不能忽略的。而是要考虑葫芦重量和吊重,即便认为葫芦重量小,可以忽略,最少最少也考虑吊重的横向力!
2、 没有考虑缓冲器的压缩值。我们知道,吊车厂家给出的吊车宽度是量到缓冲器的最外边,当两台吊车处于一起时,缓冲器是会被压缩的,压缩值根据吊车不同而不同,一般在150到250mm之间,也就是两台相邻吊车的实际轮距要比按图计算的小300到500mm,这可不是个小数字!

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • 咚咚锵
    咚咚锵 沙发
    又长见识了,今天没白来,虽然吊车计算接触不多,还是很有帮助的。
    2009-04-21 15:42:21

    回复 举报
    赞同0
  • william_800
    william_800 板凳
    大家在计算吊车梁是一定要考虑缓冲器的压缩值,正式的吊车资料上厂家是有这个值的,如大起提给赛迪、京诚、华天等大院的资料,但是在一般的资料中厂家都没有这个值,这叫多一事不如少一事。
    厂家不提供此值,最小取150,一般在150到250mm之间,大吨位吊车取大值,不吨位取小值。计算时每台吊车都要压缩,压缩是缓冲器压缩值的两倍,即一般在300~500之间。
    2009-03-29 21:10:29

    回复 举报
    赞同0