土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于双筋矩形截面计算的疑问

关于双筋矩形截面计算的疑问

发布于:2010-12-26 11:34:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
室内正常环境下的矩形截面梁,b*h=200mm*450mm,计算得上部受压钢筋为2根14mm,下部受拉为6根22mm。好了,后面问题来了,在复核截面时,说道:因6根22mm要放两层,as将减小,As需要加大,故改选4根25mm+2根22mm.为什么说放置两层as将减小而As需要加大呢?。。。:hug: 呵呵,本人新手,希望能得到多些指点!谢谢大家!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • aaalzaaa
    aaalzaaa 沙发
    应该是as增大,h0减小。故As增大。
    2010-12-26 15:49:26

    回复 举报
    赞同0
  • dj2618
    dj2618 板凳
    是具体情况具体分析,并不是所有的双筋矩形截面的as都去60 不过很多地方是说,宜取as=60mm为好,但是还是得自己具体计算下。
    2010-12-26 15:13:26

    回复 举报
    赞同0