土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电流互感器二次侧电缆截面选择

电流互感器二次侧电缆截面选择

发布于:2010-12-25 19:09:25 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
电流互感器变比一般为几千比5,或者几千比1,二次侧电流就大约是5A或者1A,二次侧的几个接线柱接到外面去用的电缆怎么选择啊,有没有什么国家标准规定什么型号的电缆,还是按电流密度考虑?

全部回复(112 )

只看楼主 我来说两句
  • cjxxsld
    cjxxsld 沙发
    电流互感器的二次接线电缆,不是按其载流量来考虑的, 而是按电气距离来考虑。此外还要考虑其机械强度(电流互感器二次侧不允许开路). 一般截面选2.5平方毫米的铜芯电缆。当距离比较远的时候,还要考虑线路压降,这时候可能需要用4平方毫米(甚至6平方毫米)的铜芯电缆。
    2012-12-01 14:32:01

    回复 举报
    赞同0
  • sfssmm
    sfssmm 板凳
    用于计量互感器二次回路的连接导线应采用铜质单芯绝缘线。对电流二次回路,连接导线截面积应按电流互感器的额定二次负荷计算确定,至少应不小于4mm2。对电压二次回路,连接导线截面积应按允许的电压降计算确定,至少应不小于2.5mm2。
    2011-06-29 15:22:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 400 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电流互感器的选择

我厂发电机是10KV 4500KW 发电机出线有4组电流互感器 中性点侧有2组 请问发电机出线侧那组电流互感器是保护 哪组是测量的 还有中性点侧的 主变高压侧2组 低压侧2组 哪组是保护哪组是测量 主要是用于CAD制图中电流互感器的型号选择上的。