看了资料,有点过度设计的感觉。
1、flash tank用了液位传感器,能不能省掉,feed valve采用冷凝器出液过冷度控制?
2、vsd模块采用冷却液冷却,多了一套冷却系统及循环泵,不如采用冷媒冷却或直接风冷。
3、油冷却通过冷凝盘管中数根管束,比较少见。
4、低于90HZ(满负荷200HZ),关掉economizer solenoid,是什么道理?高低压差满足要求时,节能有什么坏处?
5、冷凝风扇控制逻辑不理想,有可能造成低负荷时风扇全开(气温高于25度),或高负荷时风扇少开(气温低于20度时)

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • bjgdlsg
    bjgdlsg 沙发
    下载了,回去研究一下,再发表评论。
    2009-01-12 09:33:12

    回复 举报
    赞同0
  • 北冰洋
    北冰洋 板凳

    以后这种问题请到站务版块去问,申请VIP不要钱,VIP会员的好处是下载资料所需积分是普通会员的一半,等等。
    2007-10-17 21:01:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 835 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

我想学习一些关于焓湿图的知识

我现在在作毕业设计,题目是烟丝生产线温度的控制 需要用到关于焓湿图的知识,我现在想找一些关于这方面的资料自己学习学习 可又无从下手,希望你能给我指教一二.谢谢了!