土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器的过载保护如何设置
变压器的过载保护如何设置?

全部回答(27 )

  • hnac_ddh
    好东西,顶起
    2011-01-12 16:11:12 来自 PC 评论 举报
  • huqd_0323
    报警设定点=100%所需热容量
    跳闸设定点=120%所需热容量
    持续时间:10 -- 30 分钟
    这是施耐德SEPAM保护的变压器热过载保护的整定建议。
    国内应该是用过负荷保护做过载保护功能吧,投告警,老教材上给的整定方法是变压器额定电流*可靠系数/返回系数做整定值,时间7~9秒。其实算起来也是在额定电流的1.2倍左右吧,时间7~15秒,应躲过最后一段过流的动作时间。这是油浸式变压器,干变有所不同,一般是参考厂家资料吧。
    2011-01-06 17:07:06 来自 PC 评论 举报