静态千级洁净室可否采用单侧墙下回风方式?

发布于:2010-12-21 11:55:21 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
30M*30M=900平方米的千级洁净室(静态),30M的洁净室跨度比较大,如果采用相对两侧墙下回风方式是否可行?请教各位大虾,谢谢!

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • 25694699
    25694699 沙发
    不会啊 只能看着
    2010-12-28 11:29:28

    回复 举报
    赞同0
  • sun2008-alaine
    谢谢各位高手,我现在就采用了相对两侧墙下加中间回风柱回风方式。2.8米的吊顶高度,60次的换气,有15W的送风量,考虑到洁净室送风量大,做AHU总处理是否不太合适,所以我采用了FFU夹层送风,这样可相对节能,但适价比AHU总处理送风要高一些。
    请各位再赐教,先谢啦!
    2010-12-27 19:04:27

    回复 举报
    赞同0