土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 利用柱内钢筋做引下线问题

利用柱内钢筋做引下线问题

发布于:2010-12-21 09:25:21 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
民用建筑常用柱内主筋做引下线,主筋应该如何连接?头对头对焊可以么?

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • 电电电
    电电电 沙发
    根据“GB50601-20103建筑物防雷工程施工与质量验收规范”第3.2.3 条“除设计要求外,兼做引下线的承力钢结构构件、混凝土梁、柱内钢筋与钢筋的连接,应采用土建施工的绑扎法或螺丝扣的机械连接,严禁热加工连接。”要求,设计无焊接要求时,可以不用圆钢焊接跨接地线
    2011-08-23 15:23:23

    回复 举报
    赞同0
  • wfwkxwyl
    wfwkxwyl 板凳
    GB50601-2010有的地方是非模糊不清,感觉好像不是搞电气的专业人员制定的条文,电气联接第一要有“机械”强度,即连接的长度,第二主要是要有电气导电贯通性,也就是横切面积,此人以“结构”连接方式代替“电气连接”,是违反电气导电规律的。因此,有必要说明,本人认为,利用柱子主筋做避雷引下线是可以的,如果是(1)“夹渣压力焊接”可以不再做焊接,如果是(2)“各种螺纹连接”,则应当在“螺纹处”跨接焊接,如果是(3)“绑扎”连接,那就必须进行“焊接”,但前提是以设计说明为准,没有设计说明的,才能按以上方法进行施工。
    2011-08-17 13:47:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.69 万条内容 · 226 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

《防雷装置设计、施工及安装常见疑难问题解答汇编》征求意见稿

深圳市防雷中心主编,本汇编收集了防雷设计、施工及安装中存在的疑难问题,部分题目参考《深圳市建筑工程设计、审图及报建常见疑难问题解析汇编》,增加了日常防雷业务技术工作中遇到的常见问题,一并进行解答。本汇编由深圳市防雷中心主持编制,共分七章。

回帖成功

经验值 +10