土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 直径1100的单桩偏移250mm,如何补救?
单层钢结构厂房,天车为16T+16T,两部,独立杯口基础,一基一桩,桩直径1100,基础为1.8*1.1,人工挖孔灌注桩,设计桩中心与杯口中心重合,现施工成有5个桩向厂房内方向偏250MM,厂房有185米长,33米宽,6米柱距,62个基础,62个桩,请教如何处理,在这5个基础处加联系梁是否起作用?

全部回答(51 )

  • nschao
    施工人员太粗心了吧,我看可以加大承台面积
    2011-09-29 20:36:29 来自 PC 评论 举报
  • archidiamond
    建议在偏心反方向补充静压锚杆桩,同时验算柱下抗冲切和抗弯承载力。或者沿偏心同方向增大杯形基础底面积,平衡一部分偏心矩。
    2011-09-29 16:48:29 来自 PC 评论 举报