土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 插入式塑壳断路器接触不好,造成动、静触头烧毁

插入式塑壳断路器接触不好,造成动、静触头烧毁

发布于:2010-12-17 20:00:17 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
DSCN3119.JPG

DSCN3119.JPG

全部回复(48 )

只看楼主 我来说两句
  • zhengtesheng
    zhengtesheng 沙发
    应该是开关安装时,螺丝没拧紧
    2011-01-16 15:42:16

    回复 举报
    赞同0
  • juju-snz
    juju-snz 板凳

    现在国内低压电器产品鱼目混珠,质量参差不齐。所以无论是选电器元件还是成套产品,应该选择既有生产能力又有设计分析能力的。如果只图价格便宜选择模仿别人设计厂家的产品,就有可能出现上面引用分析里的问题。如果成套厂家的技术力量雄厚,出厂时的回路电阻测试就应该能发现问题。
    从图片里看,连胶木板都烤成那样了,肯定是过热了,但造成过热的原因是什么?搂主说是接触不好,那运行多久就烧了?如果运行时间不长,肯定是一开始接触就不好,这是可以通过测量回路电阻测量就可以知道的。如果开始的回路电阻符合要求,那就可能使引用里分析的原因了。
    2011-01-02 13:43:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多