是否建筑标准要求较高的十层及十层以上的卫生间污水立管才设通气立管,建筑标准要求一般的十层及十层以上的卫生间污水立管可以不设通气立管(假如立管能满足流量要求)。建筑标准要求较高是如何界定的?
发布于
2010-12-15 21:55:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(24 )
君临天下
建筑给水排水设计规范2009年版4.6.2.2 建筑标准要求较高的多层住宅和公共建筑、 10 层及 10 层以上高层建筑卫生间的生活污水立管“应” 设置通气立管。嗯。10层是应设置的
2013-06-13 23:51:13
来自 PC
评论
举报
hefanrong2015
10层及以上的意思是,只要达到了10不管标准是否高都应设置通气立管;不管是仅伸顶式还是专用通气管