土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 十层以上住宅要设通气管吗
是否建筑标准要求较高的十层及十层以上的卫生间污水立管才设通气立管,建筑标准要求一般的十层及十层以上的卫生间污水立管可以不设通气立管(假如立管能满足流量要求)。建筑标准要求较高是如何界定的?

全部回答(24 )

  • 君临天下
    建筑给水排水设计规范2009年版4.6.2.2 建筑标准要求较高的多层住宅和公共建筑、 10 层及 10 层以上高层建筑卫生间的生活污水立管“应” 设置通气立管。嗯。10层是应设置的
    2013-06-13 23:51:13 来自 PC 评论 举报
  • hefanrong2015
    10层及以上的意思是,只要达到了10不管标准是否高都应设置通气立管;不管是仅伸顶式还是专用通气管
    2013-06-13 17:42:13 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10