土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请问这台动力柜有什么隐患?
熔丝输入,三极不能同时断开。

1139450441768.jpg

全部回答(23 )

  • gongyaoyang
    刀熔开关
    2006-05-23 15:16:23 来自 PC 评论 举报
  • tzyuanbin
    面板上有电流表,可我没有看到电流互感器装在那里。也许被挡在了横梁后。。

    下面二个铜排,其一必是接地的,可不需要用绝缘子。

    二排断路器不方便客户 操作接线。距离可在加长。
    2006-04-15 17:49:15 来自 PC 评论 举报